Auto-bypass-stand
De UPS gaat automatisch in de Auto-Bypass-stand wanneer een van de volgende omstandigheden
zich voordoet:
●
De voeding vanaf de UPS bereikt een percentage hoger dan 110 procent gedurende meer dan
10 cycli of tussen de 103 en 110 procent gedurende meer dan 30 seconden.
●
Als de UPS oververhitting detecteert
●
Als de UPS een defecte ventilator detecteert.
●
Er is een interne storing van de UPS in de bedrijfsmodus
Alle interne storingen schakelen de UPS over naar Auto-Bypass-stand of de modus Adapter uit
is in de modus Adapter uit op pagina
op netstroom. De UPS kan van de modus Adapter uit naar de Auto-Bypass-stand worden gedwongen
door op de knop Off (Uit) te drukken en kan terug worden gezet naar de Auto-Bypass-stand door op de
knop On (Aan) te drukken.
De bedieningsorganen op het voorpaneel van de UPD
bedienen
OPMERKING:
(Uit) prioriteit over de knop On (Aan).
Knop
Aan
NLWW
54), afhankelijk of de belasting op dat moment is aangesloten
Als de knoppen On (Aan) en Off (Uit) gelijktijdig worden ingedrukt, heeft de knop Off
Bevestigingstijd
Geluidsalarm
0,5 seconden
Elke 0,5 seconde
totdat de knop
wordt losgelaten
De bedieningsorganen op het voorpaneel van de UPD bedienen
(Oververhitting op pagina
(Bedrijfsstand op pagina
Modus vóór
bevestiging
Stand-by
Werk
Automatisch
overslaan
Adapter uit
56).
34).
Hulpprogramma
Actie
aanwezig?
Ja
Hiermee word de
lading opgeladen
en de teller voor
bypass-invoer
weer ingesteld op
0
Ja
Hiermee wordt de
teller bypass-
invoer weer
ingesteld op 0
Ja
Hiermee worden
de
waarschuwingssig
nalen van de UPS
gewist, de teller
voor bypass-invoer
op 0 gezet en
indien mogelijk
wordt
overgeschakeld
naar de
bedrijfsmodus
Ja
Hiermee worden
de
waarschuwingssig
nalen van de UPS
gewist, de teller
voor bypass-invoer
op 0 gezet en
indien mogelijk
(UPS
35