De bypass is buiten bereik
De ingangsspanning valt niet binnen ±12 procent van de nominale spanning.
De UPS ontvangt netvoeding die instabiel is of spanningsdips vertoont. De UPS blijft voeding leveren
aan de aangesloten apparatuur. Als de omstandigheden verslechteren, kan de UPS overschakelen naar
accuvoeding.
Bypass buiten bereik is alleen maar een status en weerhoudt de UPS er niet van over te schakelen naar
de Auto-Bypass-stand
Actie:
1.
Controleer de ingangsspanning en configureer de UPS opnieuw
op pagina
2.
Neem contact op met een erkende elektricien om te controleren of de netspanning geschikt is voor
de UPS.
Toestand van de accu
Actie:
1.
Installeer de accumodule. Verwijder als de accumodule al geïnstalleerd is de module en installeer
opnieuw.
2.
Laat de accu's van de UPS 24 uur lang opladen.
3.
Als het lampje niet dooft, vervangt u de accu's
op pagina
4.
Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met een geautoriseerde HP Service Partner.
De UPS werkt op accuvoeding
Actie:
1.
Bewaar bestand en schakel de aangesloten apparatuur uit.
2.
Laat de accu's van de UPS 24 uur lang opladen.
Ingangsspanning is buiten bereik
Actie:
1.
Controleer de ingangsspanning en configureer de UPS opnieuw
op pagina
2.
Neem contact op met een erkende elektricien om te controleren of de netspanning geschikt is voor
de UPS.
Oververhitting
Mogelijke oorzaak: de interne temperatuur van de UPS is te hoog of er is een ventilator stuk.
56
Hoofdstuk 6 Problemen oplossen
(Auto-bypass-stand op pagina
36).
43).
36).
35).
(UPS configureren
(Vervangingsprocedure voor de accu van de UPS
(UPS configureren
NLWW